Brave 2015-09-26 10:37:20 | 北京市 安裝 | 7916查看 3回答
高低壓系統調試、電力電纜調試如何計算
1.電力變壓器系統調試個數是同變壓器個數一致嗎? 2.送配電裝置系統調試個數是同高壓柜、低壓柜、低壓電容柜個數之和嗎? 3.電力電纜調試是只有1KV以上電纜才計算嗎,按照一個回路計算一次嗎 4.高壓柜計算一個送配電裝置系統調試,再計算一個電力電纜調試,是否重復,是否還需要計算其他調試?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.電力變壓器系統調試個數是同變壓器個數一致的
2.送配電裝置系統調試個數不是按高壓柜、低壓柜、低壓電容柜個數之和計算,是按含有斷路器的配電系統,如果一個系統僅一側含有斷路器是計算一個系統,如果兩側均有斷路器要按2個系統計算【具體要與配電柜的系統配置有關】
3.電力電纜調試一般1KV以下是不計算,對于高壓電纜才需要計算,電纜測試一般按照同型號、規格的電纜僅計算一次。不是按回路計算。
4.高壓柜計算一個送配電裝置系統調試,再計算一個電力電纜調試,是不重復,還需要計算高壓柜的單體調試。
2015-09-26 11:50:39
-
1.電力變壓器系統調試個數是同變壓器個數一致嗎?是的
2.送配電裝置系統調試個數是同高壓柜、低壓柜、低壓電容柜個數之和嗎?不是,按組成的一個系統
3.電力電纜調試是只有1KV以上電纜才計算嗎,按照一個回路計算一次嗎 一般按批次電纜
2015-09-26 11:41:50
-
1.電力變壓器系統調試個數是同變壓器個數一致嗎?(對)
2.送配電裝置系統調試個數是同高壓柜、低壓柜、低壓電容柜個數之和嗎?(不是。一個進戶電源及連接的所有配電箱柜之間的調試為一個系統。)
3.電力電纜調試是只有1KV以上電纜才計算嗎,按照一個回路計算一次嗎?(1根高壓電纜只能計算一次調試費 。)
4.高壓柜計算一個送配電裝置系統調試,再計算一個電力電纜調試,是否重復,是否還需要計算其他調試?(高壓柜只能計算單體調試費,配合系統調試的不能再重復計算,高壓柜也不能計算電纜調試費。)
2015-09-27 13:22:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看