丫丫 2015-09-22 16:03:02 | 北京市 其他專業 | 4689查看 2回答
電纜防火封堵、專業封堵和柔性封堵的區別
我想問下變配電室的電纜橋架穿配電室墻、電力井墻的預留洞封堵,就是用那種封堵,專業封堵還是防火封堵還是柔性封堵,這三種封堵有什么區別呢,跪求大神指點
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜防火封堵、專業封堵和柔性封堵的區別?
回答:1、防火封堵的目的。各種貫穿物,如電纜、風管、油管、氣管等穿過墻(倉)壁、樓(甲)板時形成的各種開口以及電纜橋架的防火分隔,以免火勢通過這些開口及縫隙蔓延,具有優良的防火功能。
2、使用時具有一定柔韌性或可塑性的以有機材料稱為柔性封堵。
3、以無機材料為主要成份的粉末狀固體,稱為無機封堵。
4、另外有將防火材料包裝制成的包狀物體,和板狀物體以及發泡封堵等封堵方式的。
5、國標GB 23864-2009,規定了防火封堵材料的術語和定義、分類與標記、要求、試驗方法、檢驗規則、綜合判定準則及包裝、標志、貯存、運輸等內容。
2015-09-22 16:38:42
-
你好,
變配電室的電纜橋架穿配電室墻、電力井墻的預留洞封堵一般都是采用防火封堵,也就用防火忱進行封堵。
你說的柔性封堵,應該是用柔性有機材料進行防火封堵,一般指的是防火泥(多用于電線、電纜)。
2015-09-22 17:24:23