背著十字架的狼 2013-08-02 10:18:39 | 北京市 其他專業 | 1666查看 2回答
關于電纜套管防火封堵的疑惑
2001北京電氣工程上冊第二十五節電纜防火涂料、賭洞、隔板安裝 比如我要套電纜套管防火封堵,我是不是的套2-478 防火堵洞(保護管) 和2-480防火涂料這兩個子目。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納2-478 防火堵洞(保護管):適用于電纜保護管外圍的防火封堵。 2-480防火涂料:適用于橋架、電管表面刷防火涂料。 兩碼事。
2013-08-02 14:14:32
-
套取防火堵洞
2013-08-02 15:51:25