千鳥 2015-09-20 17:06:10 | 廣東省 安裝 | 1538查看 2回答
電纜穿墻的問題
如下圖1,電纜沿橋架敷設穿墻處安裝4根SC鋼管。問題1:請問這個SC鋼管套取什么定額?----問題2:電纜橋架的防火堵洞該套取什么定額?(下圖2中是有關防火堵洞的定額)----問題3:下圖2中的防火堵洞的定額有什么區別?這是電纜的防火堵洞,其中阻燃槽盒、防火涂料、防火隔板三者定額子目之間的是施工工藝有什么區別?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如下圖1,電纜沿橋架敷設穿墻處安裝4根SC鋼管。
問題1:這個SC鋼管套“鋼管敷設 磚、混凝土結構暗配 鋼管公稱口徑40mm以內”定額;
問題2:電纜橋架的防火堵洞該套2-881定額【這里是管道防火堵洞】(下圖2中是有關防火堵洞的定額)
問題3:下圖2中的防火堵洞的定額區別在于適用的位置不同,這是電纜的防火堵洞,其中阻燃槽盒【適用于線槽、線盒;工藝是塞堵槽盒】、防火涂料【適用于各類構件刷防火涂料;工藝是涂刷】、防火隔板【適用于電纜溝里面的防火隔板;工藝是堵洞口】。
2015-09-20 17:41:07
-
套管道暗敷定額,套管道封堵
2015-09-20 17:33:04
-
請問新建項目,管道穿墻穿樓板記取套管是,是否可以記取打洞的費用,例如空調銅管穿墻,我原先砌體是沒有留孔的,現場施工需要打孔,打孔的費用是否可以記取
-
問題一:廣東省2018安裝定額中說明,電纜進入建筑物需要預留2m的長度,那從建筑物穿墻引出呢?問題二:電線穿墻需要預留長度嗎?如果需要應該預留多長?
-
1、暖通工程中冷凍水管及冷卻水管穿墻或者樓板是否都要計算套管?2、給排水的所有管道是否都需要計算套管?3、風管穿墻體或者樓板是否都需要計算套管?4、橋架穿墻或者樓板是否都需要計算套管?
-
套管:?219鋼管、?159鋼管、?108鋼管、?140鋼管,這個時內徑還是外徑啊?分別對應公稱直徑多少啊?我應該套多大?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看