  • 鋼筋的機械連接

    設計說明中說:對于鋼筋直徑 20及以上者宜優先采用機械連接。 請問,墻體的垂直筋和框住的垂直筋也是直螺紋連接嗎?還是電渣壓力焊?有什么依據嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •         設計說明中說:對于鋼筋直徑 20及以上者宜優先采用機械連接。 墻體的垂直筋和框住的垂直筋如果是能采用直螺紋連接的是可以采用直螺紋連接的,不能采用直螺紋連接的,還是采用電渣壓力焊的。

    2015-09-12 10:29:07 

  • 墻體的垂直筋和框住的垂直筋也是直螺紋連接嗎?還是電渣壓力焊?有什么依據嗎?

    答:

    1.20以下的鋼筋比較細,可以用綁扎連接。20以上的鋼筋比較粗,綁扎不住,必須用機械連接。

    2.機械連接的方式很多,用哪種也行,前提是能夠滿足實驗室的檢測才行。電渣壓力焊,套筒連接,等等,哪種也行,一般都是電渣壓力焊

    2015-09-12 10:30:57 

  • 垂直鋼筋連接一般是采用電渣壓力焊的,但這個不是機械連接啊,上面的說法有問題,電渣壓力焊是焊接的連接方式了,不屬于機械連接,螺紋連接和套筒才是機械連接方式的,你這個說明中只說優先,沒說必須,所以垂直鋼筋用電渣壓力渣更符合實際一些。

    2015-09-12 10:45:07 

  • 設計說明中說:對于鋼筋直徑 20及以上者宜優先采用機械連接。 請問,墻體的垂直筋和框住的垂直筋也是直螺紋連接嗎?還是電渣壓力焊?有什么依據嗎?

    設計說明中說,對于鋼筋直徑20及以上者宜優先采用機械連接,墻體的垂直筋和框柱的垂直筋可以采用螺紋,電渣壓焊,錐螺紋均可以的,它們都是機械連接.

    2015-09-12 10:30:56 