黃銳 2015-09-08 17:52:58 | 云南省 安裝 | 8833查看 3回答
低壓配電柜如何算調試費
低壓配電柜成品安裝如何算調試費 ?03定額中怎么計價? 是不是不計取箱體本身調試費 ,只計取送配電裝置的系統調試費。一個低壓柜計一個送配電裝置的系統調試費?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有五個低壓柜 圖紙上是五個系統圖 就計取5個送配電裝置的系統調試費.
2015-09-09 10:21:48
-
還是看當?shù)囟~吧,,,廣東的是一個回路計一個送配電的,低壓柜本身調試已經在出廠完成
2015-09-08 19:23:38
-
低壓配電柜成品安裝,是不計取箱體本身調試費 ,只計取送配電裝置的系統調試費。
不是一個低壓柜計一個送配電裝置的系統調試費,而是整個送配電系統計算一個“送配電系統調試”。
2015-09-08 17:57:51
-
假設一棟樓的配電室有5臺低壓配電柜,應該計取幾次系統調試,計算規則描述模糊
假設一棟樓的配電室有5臺低壓配電柜,應該計取幾次系統調試,計算規則描述模糊
-
電纜由柜先經過配電室里的電纜溝,出電纜溝后上3.5m橋架,電機安裝在離橋架2.5m處,安裝高度為0.5m
-
問一下,定額上關于1kv送配電系統調試,有這樣一句話,從低壓配電裝置至分配電箱,這里的低壓配電裝置是指低壓配電柜還是總配電箱?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看