东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 電纜從配電室的配電柜到廠房電機的長度怎么算?

    電纜由柜先經過配電室里的電纜溝,出電纜溝后上3.5m橋架,電機安裝在離橋架2.5m處,安裝高度為0.5m
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    清單工程量:配電柜安裝高度(一般為0.2m)+溝深(進溝)+溝內敷設水平長度+溝深(出溝)+3.5(橋架距地面,此處從本層地面至橋架段,按橋架敷設計算)+橋架內敷設水平長度2.5m+橋架距頂的高度+(層高-0.5m)

    預留量:(配電柜半周長)+1.5+1.5+2+1.5+1.5+1.5+1.5+0.5(電纜頭1.5*2,進出電纜溝1.5*2,進出橋架1.5*2,盤柜下出線2m,電機處預留0.5m)

    定額工程量=清單工程量*1.025+預留量

    另,橋架引出時,需要先從橋架到頂,再沿頂敷設至用電元件垂直頂部附近,再沿墻引下。謝謝!

    2014-01-14 09:31:03 

  • 配電柜預留+出溝預留+3.5+水平距離+(3.5-2.5)+0.5

    2014-01-14 11:07:12 

  • 從配電室的配電柜到廠房電機的長度是2.5m?

    楓葉 的回答 清單工程量:橋架內敷設水平長度2.5m后面應該是:+橋架距電機高度(3.5-0.5)

     

    電纜敷設的附加長度各地可能存在差異,請按當地規定數值計算:

    (柜2+進入溝內或吊架時引上預留1.5*4+至電動機0.5+電力電纜終端頭1.5*2)*1.025+清單工程量*0.025

    ——黑龍江

    2014-01-14 10:46:08 