孤月游子 2014-01-14 09:20:08 | 云南省 安裝 | 1057查看 3回答
電纜從配電室的配電柜到廠房電機的長度怎么算?
電纜由柜先經過配電室里的電纜溝,出電纜溝后上3.5m橋架,電機安裝在離橋架2.5m處,安裝高度為0.5m
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
清單工程量:配電柜安裝高度(一般為0.2m)+溝深(進溝)+溝內敷設水平長度+溝深(出溝)+3.5(橋架距地面,此處從本層地面至橋架段,按橋架敷設計算)+橋架內敷設水平長度2.5m+橋架距頂的高度+(層高-0.5m)
預留量:(配電柜半周長)+1.5+1.5+2+1.5+1.5+1.5+1.5+0.5(電纜頭1.5*2,進出電纜溝1.5*2,進出橋架1.5*2,盤柜下出線2m,電機處預留0.5m)
定額工程量=清單工程量*1.025+預留量
另,橋架引出時,需要先從橋架到頂,再沿頂敷設至用電元件垂直頂部附近,再沿墻引下。謝謝!
2014-01-14 09:31:03
-
配電柜預留+出溝預留+3.5+水平距離+(3.5-2.5)+0.5
2014-01-14 11:07:12
-
從配電室的配電柜到廠房電機的長度是2.5m?
楓葉 的回答 清單工程量:橋架內敷設水平長度2.5m后面應該是:+橋架距電機高度(3.5-0.5)
電纜敷設的附加長度各地可能存在差異,請按當地規定數值計算:
(柜2+進入溝內或吊架時引上(下)預留1.5*4+至電動機0.5+電力電纜終端頭1.5*2)*1.025+清單工程量*0.025
——黑龍江
2014-01-14 10:46:08
-
各位老師電纜從箭頭方向來的,5SC150不用算到配電室吧前面不是有HDL電力管了
2021-05-03 20:12:22 補充5SC150這里只有3根電纜系統圖上是SC100,是系統圖出錯了嗎就算是SC150那么這里也只有3根,還有2根是預埋管備用的嗎
-
2024-07-09 17:06:42 補充是不是從我上傳的第二張圖片上從配電房出來的紅線路徑計算長度(也就是配電房---建筑單體之間的紅線長度)
-
老師你好,請問在安裝算量中,室內總配電箱到室外低壓配電柜的電纜工程量,是按實際長度工程量畫在軟件中,還是另外做成現場簽證單的形式,與電纜溝做在一起?謝謝!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看