  • 引下線算至什么地方

    棟號上的引下線是利用建筑物主筋引下的,棟號的女兒墻標高是9.4M,有7處需要引下,棟號下有二層地下室,-2層標高是-8.4M,計算引下線工程量時是計算至什么地方。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 從女兒墻上算到基礎頂,,基礎頂標高需要去結構圖看,,9.4+8.4+基礎頂到-2層地板的高度

    2015-09-08 19:32:59 

  • 從-2層柱子底標高算起,至女兒墻標高處

    2015-09-09 08:42:13 

  • 引下線=(9.4+8.4)*7=124.6米

    2015-09-09 08:45:09 

  • 你好:引下線從女兒墻算至-2層-8.4米下的基礎梁的筋處。

    2015-09-08 16:15:30 

  • 引下線與基礎接地連接,一般按基礎圈梁深度即可

    2015-09-08 16:13:08 

  • 棟號上的引下線是利用建筑物主筋引下的,棟號的女兒墻標高是9.4M,有7處需要引下,棟號下有二層地下室,-2層標高是-8.4M,計算引下線工程量時是計算至什么地方。-----------------計算引下線從女兒墻頂算至-2層-8.4米下的筏板基礎底的鋼筋處。

    2015-09-08 16:42:45 