板配筋隔一布一問題
我們審計另一家單位的鋼筋工程量,在板配筋問題上出現了如下爭議: 1) 我們認為板配筋示意圖第6條應為板上部鋼筋搭接范圍的示意,11g圖集第92、93頁; 2) 我們認為板配筋示意圖第8條符合圖集關于板上部鋼筋隔一布一的配筋方式,圖集說明詳見第39、40頁,鋼筋排布11g圖集第 94頁; 3) 板配筋示意圖中第6條僅適用于第8條中50%拉通縱筋,并不適用于50%截斷縱筋; 4)另一家單位認為,第8條中50%截斷鋼筋應按第6條示意中間連接設計總說明中φ8的分布鋼筋。 請問各位大蝦我們兩家單位的哪兒種理解是正確的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
說明已清楚注明:①第6點為頂筋的搭接長度應滿足該點要求;
②而第7、第8點是指頂部鋼筋的搭接形式;鋼筋做法既要滿足6點的搭接長度,也要按7、8的搭接形式要求施工(以上個人觀點供參考)2015-09-07 08:24:15
-
你好:還要集合圖紙中標注的鋼筋來做研究,說明里說了太多,第6條沒有說中間的搭接是什么鋼筋(面筋、溫度筋)。加我709285215一同來研究一下。
1) 我們認為板配筋示意圖第6條應為板上部鋼筋搭接范圍的示意,11g圖集第92、93頁;——不對的,11g圖集第92、93頁是用于通長的面筋的做法。搭接長度按接頭的百分率來處理。應該是按94頁分離式配筋。
2) 我們認為板配筋示意圖第8條符合圖集關于板上部鋼筋隔一布一的配筋方式,圖集說明詳見第39、40頁,鋼筋排布11g圖集第 94頁;——這里沒有問題。3) 板配筋示意圖中第6條僅適用于第8條中50%拉通縱筋,并不適用于50%截斷縱筋;——不對的,第6條是沒有說有拉通筋。只是說了負筋挑出長度和中間筋與支座負筋的搭接要求。
4)另一家單位認為,第8條中50%截斷鋼筋應按第6條示意中間連接設計總說明中φ8的分布鋼筋。——不對。2015-09-06 17:41:52