64****@qq.com 2015-09-06 09:01:29 | 遼寧省 安裝 | 8512查看 2回答
預分支電纜計算
預分支電纜和電力電纜的計算規則一樣么?計算方法都一樣么?有終端頭?有預留長度?需要乘以1.025么?有什么需要特別注意的地方么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、預分支電纜和電力電纜的計算規則一樣,計算方法都一樣,有終端頭,有預留長度,需要乘以1.025【敷設時的松弛系數】。因為預分支電纜屬于電纜的一類,所以同電力電纜對待。
2、需要特別注意:分支電纜終端頭只有與配電箱(柜)連接的一端有的,另一端與柱電纜連接處在出廠前已經做好,不需要再考慮;分支電纜計算終端頭預留長度時也只能計算與配電箱(柜)連接的一端。
2015-09-06 09:33:05
-
預分支電纜計算和電力電纜的計算規則一樣 計算方法都一樣 有終端頭 有預留長度 不需要乘以1.025么 需要特別注意的地方 就是 在主電纜和分支電纜處的連接 是 事先做好的,這里不再計算接頭;
2015-09-06 09:06:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看