10****@qq.com 2015-09-01 16:18:32 | 江蘇省 安裝 | 12487查看 6回答
關于衛生間排水管工程量計算
如下部分系統圖,衛生間在2層,請問排水橫管至衛生間排水器具的立管分別計算多少?是否洗臉盆,坐便器的定額里包含這段立管呢??? 個人是這樣計算的,排水橫管至單個坐便器立管:De110=(5.3-4.3)+0.1=1.1 至單個洗臉盆立管“De50=(5.3-4.3)+0.1=1.1,至淋浴器地漏立管De75=(5.3-4.3)=1,是否正確,如果洗臉盆,坐便器,淋浴器是同一家施工單位安裝的,是否出地面0.1米,就不用計算了,包含在衛生器具的定額里了???
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納各地定額計算規則不太一樣,希望沒有誤導
2015-09-02 14:25:55
-
已采納一般按照規范排水支立管是這樣設置的,大便器(蹲便、坐便)、地漏、地面清掃口、淋浴器下水、浴盆下水就是地坪標高,洗滌盆、洗臉盆、小便器均為地面標高加0.5m;像你計算的工程量應該是排水橫管至單個坐便器立管:De110=(5.3-4.3)+0=1.0 至單個洗臉盆立管“De50=(5.3-4.3)+0.5=1.5,至淋浴器地漏立管De75=(5.3-4.3)=1,才是正確的
2015-09-01 21:46:59
-
已采納根據14新清單規范是算至地坪標高,出地面部分是不算的。但現在正常情況衛生潔具都是不安裝的,所以出地坪的部分也是要考慮的。如果衛生潔具安裝的話就不需要算了。
2015-09-01 22:01:18
-
已采納
如下部分系統圖,衛生間在2層,請問排水橫管至衛生間排水器具的立管分別計算多少?是否洗臉盆,坐便器的定額里包含這段立管呢??? 個人是這樣計算的,排水橫管至單個坐便器立管:De110=(5.3-4.3)+0.1=1.1 至單個洗臉盆立管“De50=(5.3-4.3)+0.1=1.1,至淋浴器地漏立管De75=(5.3-4.3)=1,是否正確,如果洗臉盆,坐便器,淋浴器是同一家施工單位安裝的,是否出地面0.1米,就不用計算了,包含在衛生器具的定額里了???
回復;
1,小立管長度計算方法正確;
2,無論誰施工出地面0.1米都要計算;
2015-09-01 21:10:00
-
已采納同意三樓的回答。
2015-09-02 04:43:57
-
已采納
你好.
1,立管長度從橫管標高至板面+0.2米.不是+0.1米.
2,高出地面的部分是排水部分,應算給作排水單位,潔具安裝不計排水管.
2015-09-01 21:33:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看