溧溧 2015-08-25 09:55:41 | 山西省 安裝 | 1709查看 4回答
預分支電纜頭
現預分支電纜橋架敷設,那電纜終端頭怎么計算呢,主電纜是計算一個還是兩個終端頭,主電纜是FZ-ZR-YJV-4*70+1*35
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
主電纜只能計算一個終端頭,其余的是分支電纜頭。在預分支電纜敷設中,有幾路電纜分支,就記取幾個預分支電纜終端頭。不能記取電纜中間的接頭(是廠家做的)。
2015-08-26 09:01:52
-
一根電纜兩個電纜頭。
2015-08-25 10:12:13
-
主電纜是計算兩個終端頭,在主電纜敷設中,有幾路電纜分支,就記取幾個預分支電纜接頭。記取預分支電纜接頭,就不能再重復記取電纜中間接頭了。
2015-08-25 10:18:21
-
現預分支電纜橋架敷設,那主電纜是計算一個終端頭,主電纜是FZ-ZR-YJV-4*70+1*35只能計算一個120mm2以下終端頭;分支電纜每個計算一個終端頭。
2015-08-27 06:44:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看