- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
秋實 2014-03-23 11:24:47 | 山西省 安裝 | 2183查看 2回答
預分支電纜
井道內鋪設,主電纜YDF-YJV-4*70+1*35,預分支電纜YDF-YJV-2*35+1*16,他們如何套秪,是按一根電纜套,還是主電纜和分支電纜分開套?如果分開套,主電纜和分支電纜都套啥定額?主電纜套5芯電纜120mm2以下沿豎直通道鋪設這個定額,還是套銅芯預分支電纜70mm2以下沿豎直通道敷設這個定額,還有分支電纜套2芯35mm2以下沿豎直通道敷設這個定額,還是套預分支電纜35mm2以下沿豎直通道敷設這個定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:井道內鋪設,主電纜YDF-YJV-4*70+1*35,預分支電纜YDF-YJV-2*35+1*16,是主電纜和分支電纜需要分開套。主電纜套銅芯預分支電纜70mm2以下沿豎直通道敷設定額,分支電纜套預分支電纜35mm2以下敷設定額。
2014-03-23 12:43:58
-
井道內鋪設,主電纜YDF-YJV-4*70+1*35,預分支電纜YDF-YJV-2*35+1*16,是主電纜和分支電纜需要分開套。主電纜和分支電纜套相應截面的電纜定額。主電纜套5芯電纜120mm2套銅芯預分支電纜70mm2以下沿豎直通道敷設這個定額,分支電纜套預分支電纜35mm2以下沿豎直通道敷設這個定額。
2014-03-23 11:37:08
-
現預分支電纜橋架敷設,那電纜終端頭怎么計算呢,主電纜是計算一個還是兩個終端頭,主電纜是FZ-ZR-YJV-4*70+1*35
-
如下截圖,預分支電纜主電纜需要多算一段嗎?分支電纜是否需要單獨計算?根據山西定額,預分支電纜的組價按普通電纜組價嗎?
-
預分支電纜頭2011安裝定額里沒有此項,應該套那條定額?預分支電纜的價格應該是普通電纜的百分之幾?
預分支電纜的價格應該是普通電纜的百分之幾?預分支電纜頭2011安裝定額里沒有此項,應該套那條定額?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看