w1234 2012-12-27 10:40:27 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 728查看 6回答
同層同名梁,一道梁上有原位標注和集中標注,其他同名梁標注?
如下圖:圖紙設計該梁原位標注在下邊左右支座上各標注A10-100(4),問鋼筋算量時咋輸入?我輸入后標注在上部鋼筋位置,對嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是基礎采用的兩種規格的箍筋標注,但圖紙應該給出A10@100(4)的箍筋根數,因為基礎梁不存在箍筋加密區的,不可以按1.5梁高計算的。 箍筋的輸入是在上部鋼筋里輸入,如果A10@100(4)的箍筋根數是13根,則輸入13A10@100(4)/A8@200(4).
2012-12-27 11:18:54
-
這一跨箍筋就是A10-100就行了啊。
2012-12-27 10:49:56
-
我輸入后標注在上部鋼筋位置,對嗎? 這是基礎梁,你定義基礎梁,原位標注輸入后鋼筋就會在下面了。
2012-12-27 10:53:40
-
1、按長度輸入或者按根數輸入,長度是梁高*1.5;根數輸入需要簡易計算,查看幫助文件箍筋輸入方法
2012-12-27 10:49:20
-
不對! 1、你用基礎梁定義,標注就下來的下邊了。 2、這種標注是箍筋信息,不是支座筋信息。
2012-12-27 10:51:50
-
詢問設計人員讓其給出A10-100箍筋的布筋范圍或根數,在集中標注里輸入**A0-100/A8-200即可。
2012-12-28 11:19:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看