952419582@qq.com 2015-08-19 16:41:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 20865查看 5回答
關于框架柱與構造柱和填充墻的拉結筋設置問題
如下圖所示 圖紙上要求在填充墻位置預埋拉結筋,不過框架柱那里是沿墻全長貫通,構造柱那里有伸出來的尺寸 墻砌體是加氣混凝土砌體 我該在單構件里設置砌體通長筋,這樣構造柱那里就不用再設置砌體拉結筋了吧 還是統一設置砌體拉結筋。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:正確的做法是,與框架柱連接的后砌墻拉結筋通長布置,軟件里可以在定義砌體墻時輸入通長的拉筋信息2c6-500。并且要在砌體墻的計算設置里去定義一下錨固長度,輸入為300+一個搭接長度400=700。
砌體墻與構造柱連接時,按短的砌體加筋定義。框架柱有了通長的砌體加筋,短的就不要再定義了,否則重疊了。
2015-08-19 17:20:53
-
如下圖所示 圖紙上要求在填充墻位置預埋拉結筋,不過框架柱那里是沿墻全長貫通,構造柱那里有伸出來的尺寸 墻砌體是加氣混凝土砌體 我該在單構件里設置砌體通長筋,這樣構造柱那里就不用再設置砌體拉結筋了吧 還是統一設置砌體拉結筋。----------------在砌體墻構件里面里面有個水平拉結筋設置,填上2c6@500就可以了,構造柱那里就不用再設置砌體拉結筋了。
2015-08-19 17:14:30
-
若你在單構件里面已經設置了砌體通長鋼筋,構造柱的位置就不需要再設置墻體拉結筋,再計算就算重了。
2015-08-19 17:14:42
-
答:分開定義并布置,是兩種不種類的,不能把它看成是一種功能。
2015-08-19 17:24:49
-
圖紙上面寫的是沿全長貫通的,在砌體墻構件里面里面有個水平拉結筋設置,填上2c6@500就可以了。
2015-08-19 17:04:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看