李增軍 2020-07-09 14:56:39 | 重慶市 安裝 | 728查看 2回答
電纜頭的問題
1、定額有銅接線端子電纜頭定額和熱縮式終端頭,有什么區別這兩個?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電線用端子頭,電纜用終端頭;10以上的電線計算端子頭,電纜是所有型號的電纜都需要計算終端頭;端子分壓接和焊接(就是壓銅、焊銅、壓鋁),沒有你說的端子電纜頭,要么是端子頭要么是電纜頭;
2020-07-09 15:33:18
-
一般10mm2以下的電纜用接線端子,70mm2以上的用熱縮或冷縮電纜頭,之間的用干包電纜頭
2020-07-09 15:00:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看