zgq2009 2015-08-12 16:17:54 | 廣東省 土建 | 3477查看 3回答
靜壓管樁送樁
廣東省定額規定送樁套相應打(壓)樁子目,子目樁消耗量103.8m改為101m。可是送樁那段是空的呀,樁的消耗量要不要扣減?或者按下面方式處理:比如壓樁10m,送樁2m。可不可以套8m壓樁,2m送樁,因為壓樁、送樁子目里都有樁消耗量,這樣總樁長還是10m?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
壓樁與送樁應分別套相應定額(分開套價)
2015-08-12 16:30:58
-
答:例如管樁,廣東省定額沒有單獨送樁的,你說的送樁也有樁的消耗量是不存在的。自然土面下10米,其中2米是送入的,總樁長是8+2+0.5。10.5米總長,套對的定額子目,103.8改為101。(0.5是其中的一種計算方法,還有按機架底到土面的計算方法,查看經審批同意的施工方案選擇其中一種。
2015-08-12 19:54:20
-
壓樁與送樁應分別套相應定額子目,例如你所述的“如果實際壓樁長12米,送樁2米。那個這12米里是不是包含了送樁2米?”,壓樁是12.0米,送樁是2.5米。
2015-08-12 22:18:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看