一往琴深 2015-08-04 19:20:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1371查看 3回答
關于基礎插筋的計算問題
關于基礎插筋的計算問題:現有兩棟樓的附屬部分商鋪都是在正負零以下,如圖一的一棟樁頂標高是一致的,這時候我的做法是把商鋪的柱子直接復制到基礎層計算得到插筋;如圖二的一棟商鋪樁頂標高不一致,我應該怎么設置基礎層,是以最低樁頂標高還是最高樁頂標高為基礎層的頂標高?這樣對柱子插筋會不會有影響,正確設置應該是怎樣的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,要以高樁頂標高設置基礎層,低樁按圖紙輸入各自頂標高,對柱子插筋沒有影響。
2015-08-04 20:56:29
-
關于基礎插筋的計算問題:現有兩棟樓的附屬部分商鋪都是在正負零以下,如圖一的一棟樁頂標高是一致的,這時候我的做法是把商鋪的柱子直接復制到基礎層計算得到插筋;如圖二的一棟商鋪樁頂標高不一致,我應該怎么設置基礎層,是以最低樁頂標高還是最高樁頂標高為基礎層的頂標高?這樣對柱子插筋會不會有影響,正確設置應該是怎樣的
第二截圖中應設置以最高樁頂標高為基礎頂標高,你把柱的底標高調整為基礎頂標高,然后軟件就會自動按對應位置的柱找到對應的基礎頂標高,不會影響算量,但基礎中插筋長度是不一樣的.
2015-08-04 21:49:08
-
先在地下室層定義布置柱,然后把柱復制到基礎層,分別修改柱底標高為樁頂標高就可以,軟件自動計算插筋長度。
2015-08-04 22:00:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看