919263499@QQ.COM 2015-08-03 16:12:10 | 山東省 土建 | 900查看 3回答
屋面防水保溫
結構找坡屋面做法:1、憎水膨脹珍珠巖板100mm厚。2、40厚c20細石混凝土找平層(6M*6M分格,縫寬20mm,密封膠嵌縫)隨打隨抹,內配6.5鋼筋雙層雙向間距200(鋼筋網在分格縫處斷開)3、刷基層處理劑一遍4、2層3mm厚SBS彈性體改性瀝青防水卷材。5、20mm厚1:3水泥砂漿保護層 這種屋面工程量怎么計算是一項一項算嗎,請大師詳細指點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.憎水膨脹珍珠巖保溫板100mm體積。2.40mm細石混凝土找平層面積,3.嵌縫長度按米4.鋼筋重量,5.一層3mmSBS改性瀝青防水卷材面積,6.增加一層3mmSBS 改性瀝青防水卷材,7.水泥砂漿保護層面積
2015-08-03 17:57:20
-
1、屋面保溫板 (如果沒有找相近子目 替換主材)
2、細石混凝土找平層(盡量套整體面層 細石混凝土)防水基層要求平整 整體面層包含了抹光的費用 至于密封膠只能補充了
3、鋼筋制作安裝 10以內的
4、sbs防水卷材兩道
5、水泥砂漿保護層
2015-08-03 17:20:30
-
結構找坡屋面做法:1、憎水膨脹珍珠巖板100mm厚按體積計算。2、40厚c20細石混凝土找平層(6M*6M分格,縫寬20mm,密封膠嵌縫)隨打隨抹按平方米計算,內配6.5鋼筋雙層雙向間距200(鋼筋網在分格縫處斷開)按重量計算3、刷基層處理劑一遍按平方米計算4、2層3mm厚SBS彈性體改性瀝青防水卷材按平方米計算。5、20mm厚1:3水泥砂漿保護層按平方米計算。這些都是按做法分項計算。
2015-08-03 17:22:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看