10****@qq.com 2015-07-29 16:57:21 | 江蘇省 安裝 | 968查看 4回答
關于戶內給水
戶內給水管,地面下-0.04米敷設。藍色為熱水管,青色為冷水管。1.進入衛生間、陽臺燈房間需要鋼套管嗎?2,這些管子是平臺預埋的嗎?3.實際施工是按圖紙走向,還是可以按最短距離敷設。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
戶內給水管,地面下-0.04米敷設。藍色為熱水管,青色為冷水管。
1.進入衛生間、陽臺燈房間不需要鋼套管,直接埋在裝飾層里,穿墻需要鋼套管
2,這些管子不是在平臺預埋的,應該預埋在找平層或裝飾結合層里。
3.實際施工是按圖紙走向敷設。
2015-07-29 17:25:40
-
1.埋在墊層里的水管是不用鋼套管的,進衛生間也是從門口處布置進去,所以就沒有套管,2.這些管子就是在打地面墊層時埋在墊層里的,不是什么平臺預埋。3.這些水管在施工時,在墊層里布置當然是要按最近的距離來布置,畫在圖上橫平豎直的是為了看起來順眼。我們看圖也清析,施工時就不能那么機械地要舍近求遠了。
2015-07-29 17:52:14
-
你好:計算規則按設計圖紙尺寸計算。
2015-07-29 17:24:22
-
戶內給水管,地面下-0.04米敷設。藍色為熱水管,青色為冷水管。1.進入衛生間、陽臺燈房間需要鋼套管嗎?
答:這些管子如果是穿越隔墻按照施工及驗收規范是需要安裝套管;
2,這些管子是平臺預埋的嗎?
答:這些管子是在樓板上的墊層內敷設的
3.實際施工是按圖紙走向,還是可以按最短距離敷設。
答:必須按照施工圖紙的走向來施工,按照規范在施工完畢后在地坪上還要采用油漆做出管道走向的標識,以免在二次裝修時由于管道走向不明確造成管道的破壞。
2015-07-29 23:29:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看