麗 2015-07-29 11:26:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1296查看 1回答
樁承臺鋼筋輸入跟以前不一樣,如下圖。
樁承臺中的一個梁式配筋,里面的拉筋信息是C8@300x400,在參數圖中怎么輸不進去。另外,圖紙上沒放坡,這里面的參數圖角度放坡和底寬放坡好像是必須選一個,這怎么處理。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樁承臺中的一個梁式配筋,里面的拉筋信息是C8@300x400,在參數圖中怎么輸不進去。-----------輸C8@300就可以了;
入另外,圖紙上沒放坡,這里面的參數圖角度放坡和底寬放坡好像是必須選一個,這怎么處理。-----------60度改為90度。
2015-07-29 14:44:16