  • 廠區硬化地面做法

    有一塊廠區硬化地面需要做,與裝置區及配電室等在一起,面積大概有兩千平,設計沒有分格的設計。100mm厚。 不知道相關規范對分格有什么要求嗎?可不可以直接做一整塊硬化地面?如果不行,要怎么分格? 還有一個相應的模板工程量怎么計算? 再有套項的話按市政道路面層套還是按建筑相關定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    有一塊廠區硬化地面需要做,與裝置區及配電室等在一起,面積大概有兩千平,設計沒有分格的設計。100mm厚。

    1、建筑地面工程驗收規范有相關規范要求【《建筑地面工程施工質量驗收規范》 GB50209-2002  4.8.4條款規定:縱向縫間距不得大于6m,橫向縫間距不得大于12m。】

    2、不可以直接做一整塊硬化地面,這樣地面因伸縮會產生裂縫或鼓起,造成地面破壞。

    3、如果不行,一般設計有要求分格縫間距,如果沒有可以按滿足規范要求設置【一般地面按縱橫縫間距6m考慮】

    4、模板工程量要根據施工組織設計考慮計算【一般沿橫向分幾塊,然后隔一澆筑,最后中間沒有澆筑的再澆筑】

    5、再有套項的話應該按建筑相關定額計取【這個不屬于市政工程】。