windy605 2015-07-21 17:00:22 | 山西省 其他專業 | 3426查看 3回答
廠區硬化地面做法
有一塊廠區硬化地面需要做,與裝置區及配電室等在一起,面積大概有兩千平,設計沒有分格的設計。100mm厚。 不知道相關規范對分格有什么要求嗎?可不可以直接做一整塊硬化地面?如果不行,要怎么分格? 還有一個相應的模板工程量怎么計算? 再有套項的話按市政道路面層套還是按建筑相關定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有一塊廠區硬化地面需要做,與裝置區及配電室等在一起,面積大概有兩千平,設計沒有分格的設計。100mm厚。
1、建筑地面工程驗收規范有相關規范要求【《建筑地面工程施工質量驗收規范》 GB50209-2002 4.8.4條款規定:縱向縫間距不得大于6m,橫向縫間距不得大于12m。】
2、不可以直接做一整塊硬化地面,這樣地面因伸縮會產生裂縫或鼓起,造成地面破壞。
3、如果不行,一般設計有要求分格縫間距,如果沒有可以按滿足規范要求設置【一般地面按縱橫縫間距6m考慮】
4、模板工程量要根據施工組織設計考慮計算【一般沿橫向分幾塊,然后隔一澆筑,最后中間沒有澆筑的再澆筑】
5、再有套項的話應該按建筑相關定額計取【這個不屬于市政工程】。
2015-07-21 17:27:23
-
你好:按土建定額子目套用即可。
2015-07-21 17:11:02
-
樓上說的很對,實際現場就是這樣施工的,
2015-07-22 01:00:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看