太陽雨 2015-07-21 09:55:15 | 湖北省 安裝 | 6080查看 3回答
室外污水管網的計算
如下兩張截圖,有兩個問題:第一個問題,W79-W80污水管的長度是按照高程表標注的管道長度還是圖紙量取扣除檢查井的長度(該高程表的管道標注長度=兩個檢查井中心之間的長度)第二個問題:該段土方開挖工程量的計算:從高程表可以看到W79處開挖深度為185-183.45+10(混凝土墊層)=1.65米,該處底寬0.7米,放坡系數為0.33,故W79處上部溝寬為0.7+2*0.33*1.65=1.8米,同理得出W80處開挖深度為1.772米,底寬為0.7米,上寬為1.87米,則該段土方開挖方量為:(0.7+1.84(兩端上部寬的平均值))*1.71(高的平均值)/2*長度,這樣計算對么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、W79-W80污水管的長度是按照標注的管道長度計算【這個標注長度是管道需要的長度,已經扣除了檢查井的尺寸】
2、該段土方開挖工程量的計算:從高程表可以看到W79處開挖深度為185-183.45+10(混凝土墊層)=1.65米,該處底寬0.7米,放坡系數為0.33,故W79處上部溝寬為0.7+2*0.33*1.65=1.8米,同理得出W80處開挖深度為1.772米,底寬為0.7米,上寬為1.87米,則該段土方開挖方量為:(0.7+1.84(兩端上部寬的平均值))*1.71(高的平均值)/2*長度,這樣計算是正確的。
2015-07-21 10:04:55
-
室外污水管網的計算:
第一個問題,W79-W80污水管的長度是按照高程表標注的管道長度計算,扣除檢查井的長度 按照定額規定扣除0.7m即可(該高程表的管道標注長度=兩個檢查井中心之間的長度)
第二個問題:該段土方開挖工程量的計算:從高程表可以看到W79處開挖深度為185-183.45+10(混凝土墊層)=1.65米,該處底寬0.7米,放坡系數為0.33,故W79處上部溝寬為0.7+2*0.33*1.65=1.8米,同理得出W80處開挖深度為1.772米,底寬為0.7米,上寬為1.87米,則該段土方開挖方量為:(0.7+1.84(兩端上部寬的平均值))*1.71(高的平均值)/2*長度,這樣計算是爭取的;
2015-07-21 10:06:23
-
你好:管道安裝計算需要扣除檢查井直徑,土方不需要扣除,檢查井增加的寬度也不用增加。
2015-07-21 10:04:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看