預算員 2015-07-20 21:11:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1934查看 1回答
主次梁相交,主梁在次梁兩次箍筋加密
兩個問題,1.主次梁相交,主梁在次梁兩側箍筋加密3Ad@50。怎么定義? 2.主次梁、次次梁相交加箍筋6Cd-50 3/3 怎么定義。 這兩個問題是否是在工程設置—計算設置—空心樓蓋中定義,但是只有次肋梁,沒有主肋梁 怎么辦???
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、次梁加筋可以在工程設置里統一設置生成,也可以原位標注時生成活直接標注。兩側箍筋加密3Ad@50,標示的是每側3根箍筋,d表示直徑,間距不需要輸入,設置時需要輸入6Ad就行了。
2、次梁相交于主次梁相交一樣,3/3標示的也是每側3根。
是的,就是次梁
2015-07-21 07:26:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看