misterL 2015-07-14 14:54:41 | 四川省 安裝 | 2430查看 3回答
電纜中間抽頭一般怎么計算個數了?
一般在什么情況下需要計算中間抽頭了?定額規則的意思是5芯電纜要計算5個抽頭的意思嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納5芯電纜在中間有分支的需要配置接線箱或接線盒,按接線箱或接線盒計取就可以。
2015-07-14 16:07:16
-
一般在什么情況下需要計算中間抽頭了?定額規則的意思是5芯電纜要計算5個抽頭的意思嗎?
不是這個意思,電纜頭整體計算電纜頭,如電纜YJV5*35計算一根(兩側)各計算一個電纜頭,不是計算5個頭
2015-07-14 14:59:54
-
一般在什么情況下需要計算中間抽頭了?定額規則的意思是5芯電纜要計算5個抽頭的意思嗎?
一根電纜計算2個電纜終端頭,電纜長度超過500米時計算一個電纜中間頭,不是5芯電纜要計算5個終端頭
2015-07-14 15:01:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看