造價巨子 2015-06-29 14:56:01 | 山東省 安裝 | 738查看 3回答
關于給排水的問題
下圖為給水系統圖和排水系統圖,請問各位老師,給水和排水從水平管到衛生潔具(小便器,蹲式大便器、坐式大便器、洗手盆等)立管應算多長,給水一般不標注到衛生潔具的管徑,是不是給水定額已經包括了?只算排水?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
衛生潔具長度從板上0.25米,一般在識別管道時自動生成立管.
給水管末端管徑是DN15.各算各的.
2015-06-29 20:49:47
-
連接潔具的給水管一般算到潔具(小便器,蹲式大便器、坐式大便器、洗手盆等)進水閥處(角閥、自閉閥等),排水立管計算到出地面或墻面100(大約500左右);
給水一般不標注到衛生潔具的管徑,是不是給水定額已經包括了?只算排水? 角閥到潔具使用軟管,這跟軟管含在潔具的安裝里,不用計算
2015-07-01 12:15:00
-
上圖為給水系統圖和排水系統圖,排水從水平管到衛生潔具(小便器,蹲式大便器、坐式大便器、洗手盆等)立管一般算0.5米。
給水從水平管到衛生潔具(小便器,蹲式大便器、坐式大便器、洗手盆等)立管應閥門內不算,閥門外計算,給水一般不標注到衛生潔具的管徑,不是給水定額已經包括了,是設計人忘記了, 給水定額已經包括閥門內管道,閥門外需要單獨計算。
2015-06-30 04:54:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看