12****@qq.com 2015-06-26 15:45:24 | 重慶市 安裝 | 1076查看 2回答
管內配線如何計算工程量
從線槽出去是6根線,為什么到頂上S3那里是4根線了?兩處開關那里是3根線嗎?真是看不懂這個怎么安裝的,請各位大俠指導,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:這是兩個回路,S3、S4,S4是接的安全出口燈,S3接的的應急照明燈,單聯雙控開關間是三根線,加一根PE線,所以末端的S3處是四根線。
2015-06-27 07:53:23
-
寧的回答精準,支持。
2015-06-27 10:44:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看