相依鳥 2015-06-19 17:46:25 | 北京市 安裝算量GQI | 1045查看 2回答
關于2008清單安裝計算管線問題
1、關于2008安裝清單計算規則電氣配線計算規則內計算方式按設計圖示尺寸以單線延長米計算,請問算到配電箱(柜)上口后,預留半周長的線纜套清單子目時需要另外加上嗎? 2、暗裝插座、開關及配電箱設計圖紙時中心點都在墻體外面,請問計算時是否以墻中計算。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、關于2008安裝清單計算規則電氣配線計算規則內計算方式按設計圖示尺寸以單線延長米計算,算到配電箱(柜)上口后,預留半周長的線纜套清單子目時不需要另外加上。【預留半周長的線纜只有在套定額時按定額計算規則可以增加】
2、暗裝插座、開關及配電箱設計圖紙時中心點都在墻體外面,計算時應該以墻中計算。
2015-06-19 17:58:18
-
1、關于2008安裝清單計算規則電氣配線計算規則內計算方式按設計圖示尺寸以單線延長米計算,請問算到配電箱(柜)上口后,預留半周長的線纜套清單子目時需要另外加上嗎? 清單不考慮預留,組價定額子目考慮預留長度。
2、暗裝插座、開關及配電箱設計圖紙時中心點都在墻體外面,請問計算時是否以墻中計算。不以墻中計算,因為預留長度已經在插座開關安裝子目考慮。
2015-06-19 18:41:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看