晴水藍 2015-06-18 09:26:56 | 河北省 安裝 | 6429查看 3回答
ZR-YJV-4*25+1*10電纜接ZR-YJV-3*4,是否計算電纜頭,應該套什么定額
1.ZR-YJV-4*25+1*10電纜接ZR-YJV-3*4,是否計算電纜頭,應該套什么定額 2.裝修改造項目的采暖、給排水是否套管道沖洗定額 3.配電箱的根據什么組價
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.ZR-YJV-4*25+1*10電纜接ZR-YJV-3*4,是否計算電纜頭,應該套什么定額
ZR-YJV-4*25+1*10計算電纜終端頭,套用2-665子目,ZR-YJV-3*4不用計算電纜終端頭,因為規定10平方以上的電纜計算電纜終端頭,10平方-6平方電纜計算焊壓銅接線端子即可,6平方以下的直接將線與設備連接即可。
2.裝修改造項目的采暖、給排水是否套管道沖洗定額
根據GB50242-2002規定采暖、給排水管道安裝均需要沖洗和消毒,如設計要求僅沖洗不消毒時,應扣除材料費中漂白粉的含量,其余不變
3.配電箱的根據什么組價
按半周長套相應配電箱安裝子目,配電箱按市場價計入。
2015-06-18 10:49:03
-
1.ZR-YJV-4*25+1*10電纜接ZR-YJV-3*4,是否計算電纜頭,需要計算;應該套什么定額,套戶內電纜頭35mm2以內電纜頭制安子目;
2.裝修改造項目的采暖、給排水是否套管道沖洗定額,采暖管道不需要沖洗,給水管道需要沖洗;
3.配電箱的根據什么組價,按半周長套相應配電箱安裝子目,配電箱按市場價計入。
2015-06-18 10:11:35
-
2015-06-19 11:16:07
-
ZR-YJV-4X120+1X70,套什么哪一類的電纜頭的定額呢 需要計算接線端
ZR-YJV-4X120+1X70,套什么哪一類的電纜頭的定額呢 北京21定額,需要計算接線端嗎 放在配電箱安裝定額里面還是電纜安裝定額下面?能否詳細講講怎么選擇電纜頭?
-
1.直埋電纜YJV22-4*120+1*70(含電纜頭)套什么定額?2.NH-YJV-5*16(含電纜頭)套什么定額?3.SC50套什么定額?清單就是這么描述的,其他沒有。這是地下人防投標工程。