風雨彩虹 2015-06-18 08:56:48 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1464查看 4回答
女兒墻構造柱提示不能與框架柱重疊
女兒墻構造柱下有框架柱提示不能與框架柱重疊.我設定的標高沒問題是什么原因?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:肯定是標高重疊了,檢查一下吧。把兩個構件定義的標高截圖來看一下。柱子的頂標高是層頂標高。構造柱的底標高是層頂標高就可以畫圖了。
2015-06-18 08:59:53
-
分別到繪圖界面查看一下下面框架柱的屬性中的頂標高,和上面的構造柱的底標高。
2015-06-18 09:01:31
-
你好:主要看一下主子的標高和高度設置。
2015-06-18 09:53:55
-
女兒墻構造柱應該再新建一層,定好其構造柱的頂標高,連女兒墻也在此層中繪制。
2015-06-18 15:41:50
-
在鋼筋算量軟件中,女兒墻節點圖是用自定義線畫的,說明中女兒情每個3米設置構造柱,構造柱依附墻體,女兒
在鋼筋算量軟件中,女兒墻節點圖是用自定義線畫的,說明中女兒情每個3米設置構造柱,構造柱依附墻體,女兒墻是自定義線,布置不上,應該怎么設置
-
圖紙3個裝飾構造柱,其中一個的一半與框架柱重合,應該怎么處理?如果反重合裝飾構造柱移位布置,則計算出來的砼及裝修工程量是多了半個柱的,還得手工調整。這種情況最好怎么處理?
-
單片填充墻無法與框架柱相連兩側設構造柱和墻轉角設構造柱意思一樣嗎
單片填充墻無法與框架柱相連兩側設構造柱和墻轉角設構造柱意思一樣嗎,,如不一樣,那怎么理解單片填充墻無法與框架柱相連兩側設構造柱這句話,求解惑
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看