1518967806@qq.com 2015-06-15 14:51:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5228查看 2回答
什么情況采用綁扎 、電渣壓力焊、套筒擠壓連接啊
請問老師鋼筋什么情況下采用綁扎 、電渣壓力焊、套筒擠壓連接啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:這個依據是經甲乙雙向認可后的施工方案中的做法要求。一般豎向暗柱、框架柱直徑12以上用電渣壓力焊、直徑22以上用直螺紋連接;水平向主筋直徑18以上用直螺紋連接。板筋用綁扎,直徑12以下的用綁扎。
2015-06-15 14:55:49
-
目前規范里沒有嚴格要求一定要采取什么連接方式,一般的要求看設計的圖紙上的要求;豎向筋直徑小于22時一般考慮用電渣壓力焊,22以上用直螺紋連接;水平向直徑大于18的后用直螺紋連接。請參閱《鋼筋焊接及驗收規程JGJ18-2003》
2015-06-15 14:53:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看