賴少年 2015-06-09 14:08:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2362查看 1回答
電梯井集水坑問題
各位老師請教一個問題,我算地下室鋼筋,筏板的頂標高是-9.2(筏板底部有附加筋)。筏板上部局部是用細石混凝土填充的標高-8.2,電梯井正好在細石混凝土填充區(qū)電梯井坑板標高為-9.8,那么我把細石混凝土這塊板定義成筏板并畫在基礎筏板上,然后在布置電梯井這樣對嗎?該怎么處理(我想把基礎筏板分割,但是基礎筏板是一個整體而且又有下部附加筋好像分割不合適)謝謝~!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是老師,共同學習;
1.筏板上局部細石砼填充可用墊層按圖尺寸標高等輸入設置(或自定義面等方式),因填充層應無鋼筋,并在抽樣里不影響
2.電梯井可用集水坑按圖尺寸標高等輸入設置
2015-06-10 08:17:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看