37****@qq.com 2013-01-25 16:08:35 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1299查看 2回答
關于轉換連梁識別的問題
在進行點選識別梁的時候,識別的連梁如下圖1所示,有N打頭的抗扭鋼筋,此時軟件無法識別,如下圖2,我在cad識別選項中的框架梁代號改為KL和LL,那么識別完成后我的連梁也變成框架梁了,我還需要手動把框架梁通過構件轉換命令改回連梁嗎?我對連梁使用鋼筋三維怎么看不到?謝謝了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!不需要通過構件轉換成連梁,只要選中該連梁,在屬性里的節點設置里把縱筋的錨固長度改為600(如果縱筋的錨固長度本身大于600就不需要修改)就行了,因為連梁 的錨固長度是laE且≥600. 另外連梁的鋼筋三維是不顯示的,框架梁的鋼筋三維可以看到。
2013-01-25 16:27:43
-
你這個不是連梁吧,連梁的配筋一般都是用表格列出的,現在好些圖紙標注是LL其實不是連梁,它是層梁,有些都在圖紙會審里提出,按框架梁做
2013-01-25 16:17:04