winds0930 2015-06-05 11:17:48 | 廣東省 安裝 | 2764查看 2回答
圖紙不標注電線根數,我應該按照實際情況計算嗎
如圖中紅色線標注的線路,從2AL2出來之后到三排燈,還連接了一個三聯單控開關,系統圖中的線路規格是BVV-2X2.5+BVR-2.5/PC20/CC,但在平面圖中沒有標注電線根數,根據電氣原理我在圖中標注了一下電線根數。那么我想問如果是預算來說,我應該直接按圖紙的三根去算,還是按照電氣原理計算出實際需要的電線根數來計算?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
系統圖中給出的是這一路從配電箱出來的線,一火一零一接地,至于線路中其他導線,不分預算、結算都應該根據實際需要的根數計算。
2015-06-05 15:00:58
-
對預算來說,應該直接按系統圖紙中標注的根數去計算就可以了
2015-06-05 11:34:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看