幸福味道 2015-06-05 10:48:28 | 遼寧省 安裝 | 3648查看 2回答
關于母線橋計算工程量及套價問題?
請問:1.母線橋計算工程量都需要計算什么?2.套價都需套哪個定額?3.需要調試嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
根據您圖紙所示的母線橋應為低壓封閉式插接母線槽。
1.工程量計算應根據圖示尺寸,以長度計算。特別注意兩端連接處還需要帶形母線,帶形母線的工程量按實際需要計算。
2.定額應選用低壓封閉式插接母線槽,以設計相應的額定電流選取套用。水平安裝的母線槽每節需要安裝2個以上的支吊架,支吊架可選用一般鐵構件定額。
3.根據規定,低壓封閉式插接母線槽安裝完畢后需要進行測試。每節母線槽的絕緣電阻不得小于20M歐姆。必要時還需做耐壓試驗,密集型母線槽試驗電壓3750V,空氣型母線槽試驗電壓2500V。
希望我的回答對你有幫助,謝謝。
2015-06-05 15:04:08
-
直接套用母線橋定額子目,如果一段母線上有一組電壓互感器,就計算一組母線調試
2015-06-05 15:09:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看