-
2320989058@qq.com 2015-06-03 17:03:56 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 9354查看 4回答
鋼筋導入圖形或圖形導入鋼筋,樓層標高設置
結構圖中標高和建筑圖標高不一樣,樓層標高在鋼筋ggj和土建算量gcl以哪個為準? 1.先在鋼筋軟件中按結構標高繪制的鋼筋ggj工程導入到土建算量gcl中? 2.先在土建算量中按建筑標高繪制的gcl工程導入到ggj中?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
結構圖中標高和建筑圖標高不一樣,樓層標高在鋼筋ggj和土建算量gcl以哪個為準?
——:鋼筋,以結構標高為準
土建以建筑標高位準
1.先在鋼筋軟件中按結構標高繪制的鋼筋ggj工程導入到土建算量gcl中?
——:以鋼筋的標高為準,導入以后,調整標高即可
2.先在土建算量中按建筑標高繪制的gcl工程導入到ggj中?
——:以土建標高為準,導入以后,調整標高
層高不變,調整標高
2015-06-03 17:24:59
-
已采納
1、建筑與結構不符 都以結構為準
2、你的建筑標高是室內地坪完成面的標高
2015-06-03 17:14:32
-
已采納
結構圖中標高和建筑圖標高不一樣,樓層標高在鋼筋ggj和土建算量gcl以哪個為準? 1.先在鋼筋軟件中按結構標高繪制的鋼筋ggj工程導入到土建算量gcl中? 2.先在土建算量中按建筑標高繪制的gcl工程導入到ggj中?
結構圖中標高和建筑圖標高不一樣,樓賣勁標高在鋼筋GGJ中按結構標高輸入,在導入到圖形中一般是按鋼筋標高導入,然后在輸入圖形構件時,注意加上建筑做法厚度即可.如二層的樓地面,結構標高為3.85米,建筑標高為3.9米,在定義二層樓地面時標高欄中輸入為+0.05米即可.這樣保證構件相對位置是正確的即可.也就是說如果在鋼筋中用結構標高,在導入圖形中不修改標高直接按結構標高導入,然后對圖形中的建筑構件要輸入實際標高.返過來從圖形導和鋼筋中一樣.
2015-06-03 17:23:52
-
已采納
結構圖中標高和建筑圖標高不一樣,樓層標高在鋼筋ggj和土建算量gcl以哪個為準?
鋼筋以結構為準,圖形以建筑為準
1.先在鋼筋軟件中按結構標高繪制的鋼筋ggj工程導入到土建算量gcl中? 2.先在土建算量中按建筑標高繪制的gcl工程導入到ggj中?
這個問題是 導入圖形軟件之后 修改一下首層的底標高就可以了
把首層底標高改成0 其余就都變過來了
你看下不管是結構還是建筑圖 他的層高都是一樣的
不一樣就是首層底標高導致的
2015-06-03 19:11:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看