瑩瑩 2015-06-02 13:57:28 | 遼寧省 安裝 | 1743查看 3回答
消防水泵房設備問題
室外消火栓加壓泵XBD 4/30-SLH H=0.4MPa Q=30L/s N=30KW、室內消火栓加壓泵XBD 6/10-SLH H=0.6MPa Q=10L/s N=11KW和穩壓泵 50DLD15-12*3 Q=5L/s H=0.39MPa N=4KW分別表示什么意思、分別應該套什么定額子目,市場價大概是多少?立式隔膜式氣壓罐SQL1000*0.6 V=450L 應該套什么定額子目?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這些泵的對應重量套就行了,增壓泵0.2t 其它1t,氣罐有專門的子目。大泵7-8萬
2015-06-03 08:11:39
-
泵類是按重量計算取定額子目的,只要查清其泵的重量就可以套用,對于其他數據就不管了,立式隔膜式氣壓罐或按直徑或按容量來取定額子目,根據各地的定額選取套用即可以。
2015-06-03 09:30:29
-
泵類套設備,氣壓罐在消防中有定額,主材價格可以詢價,希望幫到你
2015-06-03 08:00:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看