YQ 2015-06-02 12:48:22 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1173查看 2回答
鋼筋算量里柱表的內箍和外箍
在柱表里把所有的柱子全部定義出來,其中內箍筋和拉筋是在 其他鋼筋 中定義,標清了長度和鋼筋型號,但是當我生成構件后,在框柱里單獨打開各個框柱的截面編輯里發現原本柱表里 外箍 和內箍是不同的鋼筋型號,但是在截面編輯里內箍和外箍 卻變成了和相同的鋼筋型號,又要在截面編輯里刪除內箍,重新畫正確的內箍,這樣大大增加了工作難度。請問是我畫的方式出現了問題還是什么。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有問題,你識別完柱表,內箍和拉筋也設置好了,直接到繪圖界面繪圖即可,不需要再使用截面編輯功能編輯。因為在其他鋼筋里面輸入的鋼筋信息軟件會正確計算出來。
但是截面編輯功能不會識別你在其他鋼筋里面定義的鋼筋,所以如果用截面編輯功能,在其他鋼筋里面就不需要調整了。二者只用其一就可以了。
2015-06-02 13:53:53
-
在屬性中修改就可以,修改后所畫的同一名稱的構件就會自動跟著改了。
2015-06-02 16:16:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看