18131270219 2015-06-01 10:48:11 | 江蘇省 安裝 | 1069查看 3回答
電線、電纜與設備接頭端子如何區分
電線、電纜與設備接頭,什么情況下1、發生無端子外部接線2、有端子外部接線3、壓焊銅鋁接線端子4、壓電纜頭
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電線、電纜與設備接頭,什么情況下1、發生無端子外部接線2、有端子外部接線3、壓焊銅鋁接線端子4、壓電纜頭
當電線規格小于6平方時發生無端子外部接線,當電線規格大于6平方小于10平方時發生有端子外部接線,當電纜規格小于10平方時發生壓焊銅鋁接線端子,電纜規格大于10平方時與設備連接用壓電纜頭,
2015-06-01 11:08:52
-
、發生無端子外部接線2、有端子外部接線 3、壓焊銅鋁接線端子
這兩三種情況都是電線與設備連接的情況,1和2的差別就是有無接線端子,主要用在小規格的線經,如2.5mm3 一般用在在線經規格較大,需要對接線端子進行鍍錫、設備壓制,如10mm左右的線經
4、壓電纜頭 主要用在電纜與設備的連接
2015-06-01 10:58:48
-
所有電纜都要計算電纜終端頭,端子見下圖;
6mm2一下的導線計算有、無端子接線,10mm2以上導線計算焊、壓接線端子。壓接線端子是使用一種專用工具把端子壓在導線頭上,焊接線端子就是用焊錫把端子焊在導線頭上。
2015-06-01 11:07:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看