  • SC20電線管的暗埋和明敷如何對接?

    配電室內屬于暗埋(暗埋預留由總包做),從配電室引至衛生間時改為明敷(因為衛生間有吊頂所有明敷,明敷由分包做),那么施工時暗埋和明敷如何對接,這樣做是否合理?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:總包單位暗敷設管到衛生間的吊棚內,留出管頭,然后分包單位按照實際的施工與管頭對接。對接方式可采用接線盒、軟管連接或鋼管用外接對接。

    2015-06-01 13:41:05 

  • 施工的時候一般情況下都用金屬軟管對接,金屬軟管伸展度比較柔軟。這是一種情況,還有的就是現在施工都是都是薄壁鋼管,所以施工預埋的時候 直接從一根管下來從暗管到明管。我說的第二種情況比較常見。

    2015-06-01 09:16:14 

  • 沒有什么區別,它就好比隧道從山體出穿出來。

    2015-05-31 23:05:52 

  • 施工時暗埋和明敷采用接線盒過渡對接,這樣做是合理的。

    2015-06-01 06:14:42 

  • 配電室內屬于暗埋(暗埋預留由總包做),從配電室引至衛生間時改為明敷(因為衛生間有吊頂所有明敷,明敷由分包做),那么施工時暗埋和明敷如何對接,這樣做是否合理?

    答:正常情況下是電管暗埋至衛生間燈位的接線盒,在接線盒后用金屬軟管明接,不可能在墻上對接。

    2015-06-01 08:49:26 

  • SC20電線管的暗埋和明敷采用明接線盒進行過度對接就可以。