只因為是你 2015-05-30 17:29:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1244查看 1回答
進行地下室柱子計算時,框住1上方的梁高度為500,框住2上方有橫向和縱向兩道梁通過柱2
框柱2兩道梁頂標高一樣,高分別為500和650,但是進行柱子鋼筋匯總計算時,從基礎(框住1和2的都是生根與筏板基礎)伸出的鋼筋長度(插筋)卻都是一樣長的(比如短筋),兩個柱子在地下室層的Hn明顯不一樣啊,這是怎么個問題,請解釋解釋,謝謝,另外,板頂存在通過柱子縱橫方向兩道梁時,Hn是算至底標高低的梁處還是底標高高的梁處,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
框柱2兩道梁頂標高一樣,高分別為500和650,但是進行柱子鋼筋匯總計算時,從基礎(框住1和2的都是生根與筏板基礎)伸出的鋼筋長度(插筋)卻都是一樣長的(比如短筋),兩個柱子在地下室層的Hn明顯不一樣啊,這是怎么個問題,請解釋解釋,謝謝,另外,板頂存在通過柱子縱橫方向兩道梁時,Hn是算至底標高低的梁處還是底標高高的梁處,
在框柱計算時,外露長度是按凈空高度的1/3(當設置基礎為嵌固部位時,)1/6Hn柱最大邊500中三者取大(基礎不為嵌固部位)Hn為基礎頂到梁底的凈高,也就是基礎頂到梁底,你工程中兩個梁底高度不一樣,所以Hn也就不一樣,這樣基礎插筋的長度也就不一樣了.
2015-05-31 16:02:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看