簡單一點 2015-05-29 17:47:14 | 山東省 安裝 | 495查看 3回答
山東-關于地暖的問題,請各位老師指點
圖紙說明中說: 1.管間密集的部分均應家波紋套管,以防地面過熱,這個波紋套管需要算量嗎?怎么套項? 2.為防止分水器下部出地面部分的管材彎曲時高于地面層,加設套管,這個套管需要算工程量嗎?怎么算?一般情況下套管什么材質?怎么套項?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙說明中說: 1.管間密集的部分均應家波紋套管,以防地面過熱,這個波紋套管需要算量嗎?怎么套項? 2.為防止分水器下部出地面部分的管材彎曲時高于地面層,加設套管,這個套管需要算工程量嗎?怎么算?一般情況下套管什么材質?怎么套項?
答:這些套管均需計算工程量,因為在地暖管道安裝中均不包含套管的制作和安裝,定額字母套用塑料套管的定額字母
2015-05-29 18:44:23
-
你好:1.管間密集的部分均應家波紋套管,以防地面過熱。這句話好矛盾,地暖就是要地面發熱的。密集部分防止過熱,那為什么要密集,管間距設計的適當大些不可以嗎?加了波紋套管就能解決過熱嗎?個人因為還是設計不妥。再則地熱管不允許接頭一路管在百米左右,這樣的套管怎么加?
2、這個套管不需要計算含在定額子目內。
2015-05-29 21:17:10
-
1、管間密集的部分指分水器出進水管部分,山東安裝定額地暖管道安裝中均不包含套管的制作和安裝,需要單獨的計算工程量,套用定額子目可以套用給排水部分相近的子目
2015-05-30 09:27:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看