逝水無痕 2015-05-28 13:40:40 | 江蘇省 安裝 | 29743查看 3回答
消防廣播有幾根線呢
圖一是消防廣播的系統圖,有三組線相連,一個是廣播線,一個是電源線,一個是信號線。圖二是消防廣播的平面圖,想問下大家,這個消防控制主機到消防廣播,以及廣播和廣播之間有幾根線呢?有人說你只要計算廣播線就可以了,其它兩種不需要算。我有些疑問,其他兩種在系統圖上不是和廣播相連嗎。有人說這個其它兩種只要到控制模塊8305,不進廣播。圖三說控制模塊安裝在距地2M處,但是圖紙上沒有8305模塊的表示。希望大神們能解釋下,是不是只需要計算廣播線就可以了呢?這個模塊又是在哪里的呢?其它兩種線在哪里呢?需不需要計算呢?謝謝大家的回答。謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖二消防控制主機到消防廣播,以及廣播和廣播之間只有1根線,即廣播線,由控制模塊8305引來,控制模塊8305安裝在消防主機柜內。
其它場所的控制模塊8305是安裝在樓層接線箱內或其附近距地2米處,平面圖上一般不表示。接線箱至8305的線路是3根(信號線+電源線+廣播線),從控制模塊8305至該樓層各個廣播的線路只有1根廣播線。
關于工程量的計算:消防主機和樓層接線箱至控制模塊8305的電源線和信號線不需計算,只需計算該工程的主干線路就行(即主機至各樓層接線箱的干線),廣播線按平面圖設計來計算。
2015-05-29 08:56:01
-
是不是只需要計算廣播線就可以了呢?(對)這個模塊又是在哪里的呢?(主機柜內)其它兩種線在哪里呢?(主機柜內)需不需要計算呢?(只計算從主機柜內,在8305模塊上接出的1根,到4個廣播的廣播線)
2015-05-29 09:01:53
-
看系統圖和平面圖設計上消防廣播線應是二根線,走竄聯回路。
2019-03-01 15:05:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看