逝水無痕 2015-05-28 14:16:05 | 江蘇省 安裝 | 5468查看 2回答
關于消防各種設備幾根線
圖一是系統圖,我看了下一個人的計算,為什么廣播的話,只算了廣播線,而聲光報警算了信號線和電源線呢?難道廣播不需要電源線嗎?廣播不是有三根線和它相連嗎?這個怎么理解呢?怎么計算,謝謝大家的回答。謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣播通過廣播控制模塊8305來控制,樓層接線箱至8305的線路是信號線+電源線+廣播線,8305至該樓層各個廣播的線路只是廣播線1根。
圖中的聲光警報器是通過控制模塊8300來控制的,此聲光警報器不帶編碼,你的算法是錯誤的,樓層接線箱至8300的線路是信號線+電源線,從8300至該樓層聲光警報器的線路只有電源線一根。
2015-05-29 08:37:09
-
三根線連的不是廣播是8305
2015-05-29 00:55:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看