框架梁或屋面框架梁要求某一跨或梁跨按照LL布置
KL(WKL)有好幾跨,圖紙在其中一跨或幾跨中原位標注“此跨按連梁構造”,對比連梁構造(11G101-p74頁),抗震WKL構造(11G101-80頁),他們支座錨固長度,和在支座內箍筋有區別,如何在鋼筋軟件中實現這幾點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:還是按框架梁拉通定義畫圖。匯總計算后,在編輯鋼筋里加上按連梁定義那一跨里少算的鋼筋。底筋錨固不小于600、側面筋同水平筋、拉筋、支座內150間距的箍筋量。
2015-05-26 18:17:33
-
這個軟件處理不了的
你只能用編輯鋼筋的功能來處理
然后鎖定梁構件
如果你覺得麻煩 就不修改
反正量也影響不了多少
2015-05-26 18:17:59
-
此跨按連梁構造,說的這跨是不是兩邊為剪力墻?如是,這跨你按連梁畫。第一次遇到這種情況。
2015-05-26 18:17:34