活在未來 2015-05-20 20:55:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2176查看 3回答
梁箍筋加密區的問題?
這道梁的箍筋信息是a8@100/200,兩邊都已經識別了支座,為什么只有左側箍筋加密,而右側沒有加密,現場做的是兩側都加密了,是我哪里出了問題呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
軟件有一個設置
當框架梁以另一個框架梁為支座
可以不設置箍筋加密
你去改成要加密就好了
根據圖集11G1010-1第85頁要求抗震框架梁端部為主梁時此支座端箍筋構造不設置加密區,非抗震框架梁端部以梁為支座時箍筋加密。此規定同樣適用于框架梁與剪力墻平面內連接的情況。
軟件中如果要修改,可以在計算設置--框架梁--抗震KL、WKL端支座為梁時,則在該支座一側箍筋加密改為是即可
2015-05-20 22:37:43
-
檢查一下右邊是否設置或識別有支座,否則就是按懸臂梁計算了。
2015-05-20 21:49:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看