藍色海岸 2015-05-20 10:33:05 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1382查看 3回答
鋼筋算量如何修改暗柱縱筋在本層彎折錨固的設置
鋼筋三維發現負二層暗柱縱筋在層頂彎折錨固,實際應向上繼續通過
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
鋼筋三維發現負二層暗柱縱筋在層頂彎折錨固,實際應向上繼續通過【可能是你負二層的上層構件還沒有布置,軟件就在本層錨固了,你把上層的構件也布置上,再匯總計算就不一樣啦】
2015-05-20 10:35:41
-
說明你上一層的柱子有問題,有可能是沒畫、偏移、鋼筋變化等問題,建議查看上一層柱子
2015-05-20 10:43:38
-
答:布置上一層的暗柱后,彎折自動變為向上的。
2015-05-20 11:20:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看