時光" 2015-05-19 09:43:48 | 廣東省 安裝算量GQI | 955查看 1回答
橋架與組合管道問題
總箱至分箱1用線槽(分箱堅管為導管),再由分箱至檢修箱(堅管為導管)。就這變成了兩頭堅管用組合管道,中間段為線槽。 金屬線槽與組合管道選擇起點時必須點導管。這種情況軟件怎么操作
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
分線箱到總箱,分線箱到檢修箱豎向部分都公用一根豎向橋架,分線箱到水平橋架不能有一根豎向橋架和一根豎向線管。因此,總箱到分線箱部分用橋架配線,在分線箱處設置起點,在檢修箱處選擇起點;
2015-05-19 16:54:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看