Warfare 2020-07-01 11:54:47 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 581查看 1回答
組合管道問題
組合管道繪制完成后,立管應該是從層底標高算起,但是軟件是從層底標高+0.1米處算起,與實際相差0.1米。(弱電箱底邊距地0.5米,立管和鑿槽都應該是0.5米,但是軟件算出來是0.4米)應該怎么處理呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的標高設置的不對
首次提交 2020-07-02 09:22:51 最近修改2020-07-04 09:25:37 (修改過1次)