xx_jay_xx@126.com 2015-05-18 16:41:04 | 山東省 土建 | 10263查看 4回答
關于樓梯混凝土標號的問題?
地下三層,假設地下主體(梁、墻、柱、板)的混凝土標號是C35,但是樓梯的標號圖紙未注明,那么地下樓梯的混凝土標號是C30還是C35?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓梯砼標號沒有注明時應該同梁、板標號的。施工時豎向構件搞好后同梁板一起澆灌混凝土。樓梯就是傾斜的板。。
2015-05-18 20:24:55
-
答:理應與設計溝通,問清楚樓梯的混凝土標號是多少。假設我是設計員,樓梯,加大配筋系數,混凝土取C30,則我沒有違反設計規范,審圖一樣能通過,合情合理。很多設計圖,柱C35,梁C30的。
2015-05-18 19:52:50
-
地下三層,假設地下主體(梁、墻、柱、板)的混凝土標號是C35,但是樓梯的標號圖紙未注明,那么地下樓梯的混凝土標號就應該同(梁、墻、柱、板)的混凝土標號C35。
2015-05-19 06:21:52
-
樓梯的混凝土強度等級只能是C35,不能比墻、柱低。
2015-05-18 16:49:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看